Проектирование системы охлаждения дата-центра
作者
# Описание центрального процессора (CPU) на языке физического моделирования Engee
# Модель рассчитывает электрическую мощность CPU в зависимости от
# вычислительной нагрузки и температуры процессора.
# Электрическая мощность преобразуется в тепло, которое накапливается
# в тепловой ёмкости CPU и отводится через тепловой порт H.
# Начальная температура процессора составляет 308.15 К (35 °C).
@engeemodel CPU begin
@icon begin
"cpu.svg"
end
# Объявление теплового порта
@nodes begin
H = EngeePhysicalFoundation.Thermal.Port(), [view = ("H", "bottom")]
end
# Объявление входного сигнала
@inputs begin
U = 0.5, [view = ("U", "left")] # Относительная вычислительная нагрузка CPU от 0 до 1
end
# Объявление выходных сигналов
# Единицы измерения unit здесь не задаются
@outputs begin
Pow = 0.0, [view = ("P", "right")] # Электрическая мощность CPU, Вт
Tchip = 308.15, [view = ("T", "right")] # Температура CPU, К
end
# Объявление параметров модели CPU
@parameters begin
КоличествоCPU = 2.0, [description = "Количество центральных процессоров"]
МощностьTDP = 250.0, [unit = "W", description = "Мощность одного CPU при полной нагрузке"]
МощностьПростоя = 75.0, [unit = "W", description = "Мощность одного CPU в режиме простоя"]
ПоказательНагрузки = 1.1, [description = "Показатель нелинейности зависимости мощности от нагрузки"]
КоэффициентУтечки = 1.5, [unit = "W/K", description = "Температурный коэффициент дополнительных потерь"]
НоминальнаяТемпература = 350.0, [unit = "K", description = "Температурный порог дополнительных потерь"]
Теплоемкость = 14400.0, [unit = "J/K", description = "Тепловая ёмкость одного CPU"]
end
# Объявление неизвестных переменных
@variables begin
T = 308.15, [unit = "K", description = "Текущая температура CPU", access = Private] # Потенциальная переменная
Q = 0.0, [unit = "W", description = "Тепловой поток через порт H", access = Private] # Потоковая переменная
end
# Объявление промежуточных переменных
@intermediates begin
# Электрическая мощность CPU с учётом вычислительной нагрузки
P_compute = КоличествоCPU * (
МощностьПростоя +
(МощностьTDP - МощностьПростоя) *
U^ПоказательНагрузки
), [unit = "W"]
# Дополнительные температурные потери
# Возникают при превышении пороговой температуры
P_leakage = КоличествоCPU * КоэффициентУтечки *
max(T - НоминальнаяТемпература, 0.0), [unit = "W"]
# Суммарная тепловая ёмкость всех CPU
C_total = Теплоемкость * КоличествоCPU, [unit = "J/K"]
end
# Правило протекания теплового потока
@branches begin
Q:(H.Q, *) # Тепловой поток через порт H
end
# Уравнения центрального процессора
@equations begin
# Температура CPU равна температуре теплового порта H
T ~ H.T
# Полная электрическая мощность CPU
Pow ~ P_compute + P_leakage
# Уравнение теплового баланса CPU
# При отводе тепла через H поток Q отрицателен
C_total * der(T) ~ Pow + Q
# Выходной сигнал температуры CPU
Tchip ~ T
end
end