Проектирование системы охлаждения дата-центра
作者
# Описание блока масштабирования теплового потока на языке физического моделирования Engee
# Модель позволяет представить теплообмен множества одинаковых
# вычислительных модулей с помощью одного эквивалентного модуля.
#
# Температуры на портах A и B одинаковые.
# Тепловые потоки масштабируются с учётом заданных коэффициентов.
#
# По умолчанию:
# 32 серверные стойки × 18 модулей = 576 модулей.
@engeemodel ThermalMultiplier begin
@icon begin
"thermal_multiplier.svg"
end
# Объявление тепловых портов
@nodes begin
A = EngeePhysicalFoundation.Thermal.Port(), [view = ("A", "left")] # Сторона суммарного теплового потока
B = EngeePhysicalFoundation.Thermal.Port(), [view = ("B", "right")] # Сторона одного эквивалентного модуля
end
# Объявление параметров масштабирования
@parameters begin
КоэффициентА = 1.0, [description = "Коэффициент масштабирования теплового потока стороны A"]
КоэффициентБ = 576.0, [description = "Количество одинаковых вычислительных модулей"]
end
# Объявление неизвестных переменных
@variables begin
Qa = 0.0, [unit = "W", description = "Тепловой поток через порт A", access = Private] # Потоковая переменная
Qb = 0.0, [unit = "W", description = "Тепловой поток через порт B", access = Private] # Потоковая переменная
end
# Правила протекания тепловых потоков
@branches begin
Qa:(A.Q, *) # Тепловой поток стороны A
Qb:(B.Q, *) # Тепловой поток стороны B
end
# Уравнения масштабирования
@equations begin
# Температуры на обоих портах одинаковые
A.T ~ B.T
# Баланс тепловых потоков с учётом коэффициентов
# При коэффициентах 1 и 576:
# Qa = -576 * Qb
КоэффициентА * Qa + КоэффициентБ * Qb ~ 0.0
# Проверка положительных значений коэффициентов
assert(КоэффициентА > 0.0)
assert(КоэффициентБ > 0.0)
end
end