Запись событий в энергосистеме в COMTRADE файл
Запись событий в энергосистеме в COMTRADE файл
Описание модели
Целью данного примера является демонстрация возможности записи измерений аналоговых и дискретных сигналов из модели в файлы формата COMTRADE по стандартуIEC 60255-24 с помощью блока To COMTRADE. COMTRADE — это общепринятый формат регистрации осциллограмм переходных процессов в энергосистемах. Такие файлы могут использоваться в программах для просмотра и анализа событий, а также для воспроизведения на испытательных установках по типу РЕТОМ.
Для генерации сигналов используется модель, содержащая два источника 220 кВ с глухозаземлённой нейтралью, соединенные двухцепной воздушной линией (ВЛ). В момент времени 1 с работы модели на одной из цепей ВЛ со стороны ПС Б происходит однофазное короткое замыкание (КЗ). КЗ отключается со стороны ПС Б выключателем через 0,1 с. Со стороны ПС А упрощённо моделируется работа максимальной токовой защиты (МТЗ).
Внешний вид модели:
Источники моделируются блоком Voltage Source (Three-Phase). Сопротивления прямой и нулевой последовательности энергосистем моделируются блоком Coupled Lines (Three-Phase). Короткое замыкание моделируется блоком Fault (Three-Phase). ВЛ моделируется блоком Double-Circuit Transmission Line.
Параметры энергосистемы:
Элемент | Параметр |
---|---|
Система А | Эквивалентная ЭДС |
Система Б | Эквивалентная ЭДС |
Линия А-Б | |
Трансформаторы напряжения и тока имеют коэффициенты трансформации 220 кВ/100 В и 1000 А/1 А соответственно.
Настройки параметров записи аналоговых каналов в формат COMTRADE:
Параметры | Vabc | V_VT | Iabc | I_CT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channels names | Va | Vb | Vc | Va_VT | Vb_VT | Vc_VT | Ia | Ib | Ic | Ia_CT | Ib_CT | Ic_CT |
Channels phase identifiers | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Channels units | V | V | V | V | V | V | A | A | A | A | A | A |
Channels ratio primary factors | 1 | 1 | 1 | 220000 | 220000 | 220000 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
Channels ratio secondary factors | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data scaling identifiers | P | P | P | S | S | S | P | P | P | S | S | S |
Дискретные каналы записывают сигналы положения выключателя со стороны ПС А "Q", пуск "pickup" и срабатывание "trip" защиты.
Результаты моделирования
Результаты можно посмотреть в Engee в модуле визуализации сигналов. Например, трансформатор тока моделируется с учётом насыщения, его графики первичного и приведенного вторичного тока фазы А приведены ниже:
Путем подачи управляющего сигнала на вход управления блока To COMTRADE были записаны осциллограммы за 0,5 с до и после момента возникновения КЗ. После окончания моделирования в текущей папке появятся файлы measurements.cfg и measurements.dat. Пользователю доступно изменение названия файлов и пути для сохранения в настройках блока To COMTRADE.
Для проверки записанных COMTRADE файлов они были открыты в специальной программе для просмотра. В данном примере была выбрана программа Waves от компании ООО НПП «ЭКРА». Скриншот записанных осциллограмм из программы:
Выводы
В данном примере была продемонстрирована работа блока To COMTRADE для записи измерений аналоговых и дискретных сигналов из модели энергосистемы.Записанные файлы были проверены с помощью программы просмотра Waves.